Ik wil mijn Q210-Zoe op 11 kW (3x16A) gaan laden thuis, op een Zappi. Helaas heb ik daar een laadkabel van 20 meter voor nodig. Volgens mij is dat ook de maximale lengte die technisch haalbaar is.

Om spanningsval te voorkomen en dus laadproblemen bij de Zoe overweeg ik een 3x32A-kabel te nemen. Dikkere aders zorgen immers voor minder weerstand en dus een kleinere spanningsval.
Of is dat overbodig en wordt het 'gewoon' 20 meter 3x16A-kabel?
Ik weet dat ik beter dichterbij kan laden; maar er is geen andere oplossing zonder buren te hinderen.

Korte rekensom: 16A (2,5mm2)-kabel heeft een weerstand van 0,14 Ohm per voor 20 meter. U = P x I, dus een spanningsval van 2,2 Volt. Heen-en-terug, dus 4,4 Volt. Grondkabel naar de paal (ook ca.20 meter) wordt met 4mm2-kabel uitgevoerd, dat is 2x 1,38 Volt. In totaal 7,2 Volt. Dat is 3% (5% is maximaal). Of gaat blindvermogen van Zoe+kabel hier nog iets aan toevoegen?

Klopt mijn conclusie dat 3x16A-kabel gewoon gaat werken?

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links


Gebruikersavatar

Andere Peter
Donateur
Donateur
Posts in topic: 2
Berichten: 290
Lid geworden op: 10 feb 2020 23:15
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door Andere Peter »

Ff zo dat ik je goed begrijp hoor..
Je gaat zelf een kabel maken van de zappi naar zoe van 20 mtr?
(Afgezien mijn vraag of je laad met 230 volt)
Kom je volgens mij 2 draden te kort voor data overdracht.
Over een spanningsverschil van5 volt hoef jeje geen zorgen te maken want het net is ook nooit precies 230volt

Gebruik je de kabel voor de zappie, kom je ook 2 draden te kort voor aarde en nul btw
Fossiele brandstof rijden is net als roken,
als je er mee gestopt bent, snap je niet dat je er ooit aan begonnen bent.

R135 / 52 Intens. 03-20

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links



Topic author
hendrikm
Lid - eerste logo binnen
Lid - eerste logo binnen
Posts in topic: 3
Berichten: 12
Lid geworden op: 12 apr 2019 20:47
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door hendrikm »

Onnodig citaat verwijderd.Moderator
Thnx voor je reactie.

Nee, ik ga de kabel niet zelf maken, maar ik laat er 1 op maat maken bij een van de vele laadkabel-webshops. Gewoon met aan beide kanten een type-2-stekker.

De Zappi wordt de versie met socket (zonder aangesloten stekker), zodat ik flexibel ben voor in de toekomst wellicht een mogelijkheid tot veel dichterbij parkeren.

Uiteraard komen er ook nog aarde, CP en PP-draden in de laadkabel, en een nul en aarde van meterkast naar laadpaal. Maar in aarde, CP en PP gaan als het goed is niet zulke grote stromen in lopen ;) Vandaar dat ik ze niet genoemd had; het ging me er meer om te melden dat ik met 3-fasen wil gaan laden.

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links



nikk
Gerespecteerd lid
Gerespecteerd lid
Posts in topic: 1
Berichten: 2010
Lid geworden op: 13 nov 2010 14:53
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door nikk »

Simpel; dikker is beter maar zou me met 2,5mm2 ook geen zorgen maken zolang je niet snel laadt. Zoals andere Peter aangeeft is een eventuele iets lagere spanning van een paar volt niet erg spannend.
Golf 1.2 TSI highline DSG7 '12
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Scenic Tech line 1.6 16v automatic '07
Matra Espace The race 2.0 16v '02

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links


Gebruikersavatar

Andere Peter
Donateur
Donateur
Posts in topic: 2
Berichten: 290
Lid geworden op: 10 feb 2020 23:15
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door Andere Peter »

misschien word je hier nog iets wijzer van:
https://gonium.net/blog/2019/11/24/kabel-ladestation/
duist maar google vertaalt het wel ;-)
Als je het laat doen is mijn mening dat de leverancier het wel zal weten wat je nodig hebt.
maar als een dikkere kabel een paar tientjes meer kost zou ik daarvoor kiezen.
succes
Fossiele brandstof rijden is net als roken,
als je er mee gestopt bent, snap je niet dat je er ooit aan begonnen bent.

R135 / 52 Intens. 03-20

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links


Gebruikersavatar

irab
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 1
Berichten: 7
Lid geworden op: 15 jul 2020 21:50
Actief als: particulier
Locatie: Eindhoven

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door irab »

De spanningsval bedraagt slechts 2,2 Volt.
Door de nul loopt in principe geen stroom bij een 3 fase systeem. De som vd de 3 retourstromen is nul. Juist omdat ze 120 graden uit fase zijn.
(Anders zou de retour nul ook een drievoudige dikte moeten hebben. Als je een of twee vd drie fasen niet belast, dan is de retourdraad wel noodzakelijk)

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links


Gebruikersavatar

zoe2goe
Gerespecteerd lid
Gerespecteerd lid
Posts in topic: 2
Berichten: 2714
Lid geworden op: 12 mei 2014 22:09
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door zoe2goe »

Je moet kijken naar het VERMOGENS-verlies. Bij 11 kW is het blindvermogen niet substantieel.
bij 2.5mm2: 2.2 V x 16 A x 3 aders = ongeveer 105 W
bij 4mm2 = 1,4 V x 16 A x 3 aders = ongeveer 66 W
De dure kabel bespaart je dus 40 W tijdens vol vermogen laden

Stel je laadt gemiddeld 11 kWh per dag, zeg even voor het gemak één uur. In 25 dagen bespaar je dan 1 kWh = 0.20 EUR In een jaar een kleine 3 euro. Ergo, geldelijk niet de moeite. Bovendien is de dikke kabel lastiger te hanteren.

Maar je moet toch je originele kabel in de kofferbak hebben als je bij een 22 kW paal van het beschikbare vermogen gebruik wilt maken.
Jeroen - Zoe Q210 sinds november 2013 - 100% PV gevoed - CanZE co-developer

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links



Topic author
hendrikm
Lid - eerste logo binnen
Lid - eerste logo binnen
Posts in topic: 3
Berichten: 12
Lid geworden op: 12 apr 2019 20:47
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door hendrikm »

Onnodig citaat verwijderd.Moderator
.
Als ik naar de kosten wil kijken, heb je gelijk en is het totaal niet de investering waard.
Maar mijn probleem/vraagstuk ligt ergens anders: als door dit vermogensverlies een te lage spanning bij de Zoe aankomt, start hij niet met laden.

Inmiddels hebben we een oplossing gemaakt waarbij de originele 22 kW-kabel genoeg is.

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links


Gebruikersavatar

zoe2goe
Gerespecteerd lid
Gerespecteerd lid
Posts in topic: 2
Berichten: 2714
Lid geworden op: 12 mei 2014 22:09
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door zoe2goe »

Die spanningsval is absoluut geen probleem. Mooi dat het nu anders werkt, minder gedoe.
Jeroen - Zoe Q210 sinds november 2013 - 100% PV gevoed - CanZE co-developer

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links



PrimaTMan
Nieuw lid
Nieuw lid
Posts in topic: 1
Berichten: 7
Lid geworden op: 03 nov 2019 16:53
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door PrimaTMan »

Bij mij thuis ruim 50m.
3 Fase 2,5mm2 kabel loopt naar schuur waar zonnepanelen + Wall Charger op aangesloten zijn.

3Fase laden met 11kW geen probleem.
5220 kW zonnepanelen ook geen probleem 8) .

Bij zonneschijn laadpaal wel weer lekker dichtbij :)

Uiteraard wel ietwat verlies over de 50m.

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links


Plaats reactie

Maak een account aan of log in om deel te nemen aan de discussie

Je moet lid zijn om een ​​reactie te kunnen plaatsen

Maak een account aan

Geen lid? Registreer om lid te worden van onze community
Leden kunnen hun eigen onderwerpen starten en zich abonneren op onderwerpen
Het is gratis en duurt maar een minuut

Registreer

Log in

  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Reacties
    Weergaves
    Laatste bericht