Spanningsval door te lange kabel?

Plaats reactie

Topic author
hendrikm
Lid - eerste logo binnen
Lid - eerste logo binnen
Berichten: 12
Lid geworden op: 12 apr 2019 20:47
Actief als: particulier

Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door hendrikm »

Ik wil mijn Q210-Zoe op 11 kW (3x16A) gaan laden thuis, op een Zappi. Helaas heb ik daar een laadkabel van 20 meter voor nodig. Volgens mij is dat ook de maximale lengte die technisch haalbaar is.

Om spanningsval te voorkomen en dus laadproblemen bij de Zoe overweeg ik een 3x32A-kabel te nemen. Dikkere aders zorgen immers voor minder weerstand en dus een kleinere spanningsval.
Of is dat overbodig en wordt het 'gewoon' 20 meter 3x16A-kabel?
Ik weet dat ik beter dichterbij kan laden; maar er is geen andere oplossing zonder buren te hinderen.

Korte rekensom: 16A (2,5mm2)-kabel heeft een weerstand van 0,14 Ohm per voor 20 meter. U = P x I, dus een spanningsval van 2,2 Volt. Heen-en-terug, dus 4,4 Volt. Grondkabel naar de paal (ook ca.20 meter) wordt met 4mm2-kabel uitgevoerd, dat is 2x 1,38 Volt. In totaal 7,2 Volt. Dat is 3% (5% is maximaal). Of gaat blindvermogen van Zoe+kabel hier nog iets aan toevoegen?

Klopt mijn conclusie dat 3x16A-kabel gewoon gaat werken?

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

Gebruikersavatar

Andere Peter
Donateur
Donateur
Berichten: 298
Lid geworden op: 10 feb 2020 23:15
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door Andere Peter »

Ff zo dat ik je goed begrijp hoor..
Je gaat zelf een kabel maken van de zappi naar zoe van 20 mtr?
(Afgezien mijn vraag of je laad met 230 volt)
Kom je volgens mij 2 draden te kort voor data overdracht.
Over een spanningsverschil van5 volt hoef jeje geen zorgen te maken want het net is ook nooit precies 230volt

Gebruik je de kabel voor de zappie, kom je ook 2 draden te kort voor aarde en nul btw
Fossiele brandstof rijden is net als roken,
als je er mee gestopt bent, snap je niet dat je er ooit aan begonnen bent.

R135 / 52 Intens. 03-20

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

Topic author
hendrikm
Lid - eerste logo binnen
Lid - eerste logo binnen
Berichten: 12
Lid geworden op: 12 apr 2019 20:47
Actief als: particulier

Re: Spanningsval door te lange kabel?

Bericht door hendrikm »

Thnx voor je reactie.

Nee, ik ga de kabel niet zelf maken, maar ik laat er 1 op maat maken bij een van de vele laadkabel-webshops. Gewoon met aan …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.

Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden

Je moet ingelogd zijn om de reacties in dit onderwerp te kunnen bekijken.
Inloggen kan met de naam --> gastlezer <-- , wachtwoord --> gast <--.

Dit is om het dataverkeer veroorzaakt door robots te beperken,
zo proberen we het forum gratis te houden.


Registreer Aanmelden
 
Plaats reactie

Maak een account aan of log in om deel te nemen aan de discussie

Je moet lid zijn om een ​​reactie te kunnen plaatsen

Maak een account aan

Geen lid? Registreer om lid te worden van onze community
Leden kunnen hun eigen onderwerpen starten en zich abonneren op onderwerpen
Het is gratis en duurt maar een minuut

Registreer

Log in

  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Statistieken
    Laatste bericht